第一章 项目概况

第一节 项目概况

一、项目概况

该项目是XX有限公司开发的高端商住社区,位于XX南侧。 该地块北至新楼路,南至XX景观湿地,西至石港路,东至昌翠路。 周边规划市政设施及配套设施齐全。 本项目用地为住宅用地,净用地面积XX平方米(约XX亩),规划总建筑面积XXm2,地下室建筑面积XXm2,地上层-地面建筑面积XXm2。 项目用地不规则,高差较大,南北高差10米,东西高差14米。 土地中部为丘陵地带,东西两侧坡度较陡,地势浅丘陵。

二、项目概况

本项目规划净用地面积XXm2,共有地上建筑XX栋,高层住宅XX栋。 其中1#、2#、17#、18#、19#楼为29+1层,3#楼为27+1层。 、6#、13#、14#楼为23+1层,7#、8#、10#、11#、12#楼为15+1层,15#、20#、24#楼为25+1 21#、22#、23#、25#、26#、27#楼为17+1层,4#、9#、13-1#、16#楼为1层商业,5#楼为2栋,沿街有一层商铺。 地下室为一层,部分部分为两层。 高层主体采用剪力墙结构,商业部分采用框架结构,地下室采用钢筋混凝土框架结构。

根据本工程施工图设计,外墙上飘窗、阳台、空调板、线路较多(出露长度400~700mm),这些部位的影响需在悬挑的安装计划中予以考虑。

第二节 建设总体布局概况

根据建设单位和监理单位批准的《建设总平面布置图》,本项目共有3个出入口,编号为1#、2#、3#。 其中,1#入口设置在新楼路侧。 石岗路侧设置2号入口,昌翠路侧设置3号入口。 1#入口为本项目主出入口,是主体及装修施工阶段的施工出入口。 2#入口主要是基础和主体施工阶段的车辆出入口。 3#入口为本项目土方及基础施工阶段的车辆出口。 各出入口均设有冲洗设备和三级沉淀池。 所有离开工地的车辆在离开工地前必须在出入口进行冲洗,避免将泥土带出工地。 洗车施工污水经三级沉淀池沉淀后排入市政管网。 3#出入口增设洗车池。 驶出基坑的车辆首先驶过冲洗槽,初步清理车轮上的泥土,然后在重建闸口进行第二次冲洗。

根据《建设总体布局规划》,本项目共安装塔机11台。 塔机基础按照塔机租赁单位提供的图纸进行施工。 如果基础不满足塔机基础承载力,则在基础下施工。 采用桩基础法,确保地基基础承载力满足要求。

本工程基础阶段钢结构房屋设置在基坑内,主舞台设置在地下室顶板。 地下室顶板放置砖、沙、水泥等,顶板设置搅拌室,用于砌筑、抹灰砂浆的搅拌加工。

本项目办公区设置在2号入口右侧。 采用预制板房搭建2层板房办公室。 生活区设置在西北角。 共有三栋二层板房和一栋一层板房。 ,二楼的板房是农民工宿舍,一楼的板房是卫生间和浴室。 所有板房的墙板材料均采用防火夹芯棉。

1#楼北侧毗邻办公区,2#楼毗邻安装加工区及仓库,3#、4#楼北侧毗邻生活区,5#楼毗邻北侧生活区。西侧的生活区。 安全防护和管理有待加强。

第三节 外部脚手架概述

根据层高、结构特点及施工进度要求,本工程地下室挡墙外采用双排落地式脚手架。 #大楼1至4层屋顶,6#、13#、14#楼1至6层屋顶,7#、8#楼1至4层屋顶, 10#、11#、12#楼,4#、9#、13-1#、16#、5#楼采用落地式双排室外脚手架。 1#、2#、17#、18#、19#楼7层至屋顶层、3#楼5层至屋顶层、6#、13#、14#楼7层至屋顶层、7#楼、8#、10#、11#、12#楼从5层至屋顶层均设有钢悬臂双排室外脚手架。 钢悬臂式外部脚手架分段搭设,每段6层,高度18米。 具体细分如下:

1#、2#、17#、18#、19#号楼:

第一步升起框架:7层至12层,架设高度H1=18米

第二步升架:13层至18层,架设高度H2=18米

第三步升架:19层至24层,架设高度H3=18米

第四步,架高:25~屋顶,架设高度H3=19.8米。

4楼:

第一步取框架:5层至10层,架设高度H1=18米

第二步升架:11层至16层,架设高度H2=18米

第三步,架高:17层至22层,架设高度H3=18米

第四步,架高:23~屋顶,架设高度H3=19.8米。

6#、13#、14#号楼:

第一步升起框架:7层至12层,架设高度H1=18米

第二步升架:13层至18层,架设高度H2=18米

第三步升起框架:19~屋顶水平,架设高度H3=19.8米

7#、8#、10#、11#、12#号楼:

第一步取框架:5层至10层,架设高度H1=18米

第二步升架:11~屋面层,架设高度H2=19.8米

附具体剖面详细图。

安全防护棚设置:在办公室内设置安全防护棚,并制定详细的防护棚专项规划。

第二章 准备依据

1、邦泰白沙鲁岛项目施工图;

2、《建筑扣件钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

3、《施工中工具式钢管脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

4、《高处建筑施工安全技术规范》JGJ80-91

5、《高层建筑施工手册》及现行施工验收规范、操作规程和质量检验考核标准;

5、建设部颁布的《建设工程管理规范》和《建设工程施工现场管理规定》;

6、施工安全检验标准JGJ59-2011;

7、建设部《部分危险性较大工程安全管理办法》(建制[2009]87号)

8、我公司拥有三套QEO系统,综合实力雄厚,有多年的施工经验。

第三章 施工准备

1、项目综合技术团队将根据该计划编制钢管、紧固件、工字钢、钢丝绳、安全网、劳动力、施工机具等需求计划,并提供给项目经理和技术总监及时处理。

2、项目经理负责组织相关人员根据需求计划落实钢管、紧固件、工字钢、钢丝绳、人工、施工机械及工具等供应渠道,签订供应关系或尽快签订合同,以确保准时进入。

3、管道、紧固件、工字钢、钢丝绳等质量应严格控制,经质量、安全人员检验合格后方可使用。 钢管应采用ф48×3.0mm普通钢管(宜宾租赁市场的钢管均为不大于3.0毫米厚的钢管),钢管内不得有孔洞、弯曲。 紧固件采用可锻铸铁制成,螺栓拧紧扭矩达到45N·m时不得损坏。 工字钢、钢丝绳等主要材料必须有出厂合格证并符合相关规范。

4、安装工人必须持有特种作业证,并经体检合格后方可进入施工现场。 必须坚守岗位,着装整齐,文明礼貌,团结互助,不得粗言秽语、打架斗殴。

5、项目技术负责人应根据本方案和现场具体情况,向安装人员进行详细的技术和安全交底,并严格遵守中华人民共和国行业标准《扣件钢管脚手架安全技术规程》。施工》(JGJ130-2011),明确分工和责任。

六、材料要求及准备

1)、16#工字钢(长3.0-6.0m):无损伤、无锈蚀,材质符合国家标准,严格除锈,涂防锈漆两遍,表面涂黄色混合漆待后续处理使用。

2)、ф48专用脚手架管,壁厚3.0mm,无破损、无锈蚀,材质符合GB/T3092-1993标准。

3)、钢丝绳:无损伤、毛刺,材质符合GB8918-2006标准。

4)紧固件:无损伤,螺栓、螺母螺纹完整,无打滑现象。 质量符合GB15831-2006标准。

5)、预埋吊环:HPB300热轧圆钢,外观无损伤,材质复验符合钢材标准。

6)木架板:厚度50mm,无黄芯、腐烂、虫蛀、死节。 材质符合GB50206-2002规范中二级木材标准。 架板两端绑有10#引线,以备后用。

7)木工板:厚度15mm的旧模板,无破损、钉子、大于5cm的孔等痕迹。

第四章悬臂式双排室外脚手架设计与搭设

第一节 悬挑双排外部脚手架设计

1、钢悬臂双排外脚手架受力系统采用16#普通工字钢、预埋吊环(Φ20钢筋)、预埋定位箍(Φ18钢筋)、钢管(Φ48) ×3.0)、紧固件、稳定钢丝绳等组成。

2、钢悬臂双排脚手架的层数为:1#、2#、17#、18#、19#楼为7层板、13层板、19层板、25层板; 3#楼为5层板、楼层板、11层板、17层板、23层板; 6#、13#、14#层为7层板、13层板、19层板; 7#、8#、10#、11#、12 #层有5层、11层。 工字钢悬臂梁总长度不小于3.0m,悬挑长度1.5~2.5m(根据实际情况而定),结构支撑长度大于悬挑长度的1.25倍以上。 工字钢悬臂梁按建筑平面结构设置,最大水平间距不超过1.8m(立杆间距相同,具体间距根据建筑转角、避让结构柱和结构物确定)列)。 上层吊环对应工作钢悬臂梁位置设置时,水平偏差不得超过100mm。

3、悬臂梁端部焊有φ18拉环,用钢丝绳与上一层吊环连接。 当悬伸长度大于2.0m时,必须安装两根斜拉钢丝绳,且工字钢与钢丝绳的夹角不应小于45度。

4、在拐角等薄弱部位斜拉两根钢丝绳。 转角立杆下无工字钢的部分,用附加加工钢梁平支撑在邻边工字梁上,斜拉钢丝绳在节点处卸荷。

5、内、外极均为单极。 立杆间水平距离b=1.05m,纵向距离L≤1.8m(间距与工字钢悬臂梁相同)。 内排立杆距外墙距离b1=0.3m。 具体安装需根据实际情况进行调整。

6、大扫地横杆与工字钢上表面的距离为200mm。 上述大单杠步距h=1.8m; 小横杆间距l1≤0.6m,端部距结构距离b2≤0.1m。

7、悬臂式双排室外脚手架高度:

1#、2#、17#、18#、19#号楼:

第一步升起框架:7层至12层,架设高度H1=18米

第二步升架:13层至18层,架设高度H2=18米

第三步升架:19层至24层,架设高度H3=18米

第四步,架高:25~屋顶,架设高度H3=19.8米。

4楼:

第一步取框架:5层至10层,架设高度H1=18米

第二步升架:11层至16层,架设高度H2=18米

第三步,架高:17层至22层,架设高度H3=18米

第四步,架高:23~屋顶,架设高度H3=19.8米。

6#、13#、14#号楼:

第一步升起框架:7层至12层,架设高度H1=18米

第二步升架:13层至18层,架设高度H2=18米

第三步升起框架:19~屋顶水平,架设高度H3=19.8米

7#、8#、10#、11#、12#号楼:

第一步取框架:5层至10层,架设高度H1=18米

第二步升架:11~屋面层,架设高度H2=19.8米

计算时最大高度为19.8米。

8. 连墙硬件设置:

本工程墙体连接部分采用刚性方式进行,即钢管一端与外框立杆连接,另一端与结构预埋Ø18以上钢筋连接。 为了保证紧固件与预埋钢筋的紧固,在间隙处使用木楔。 嵌入固体。

连接墙部分采用两台阶、三跨布置,水平间距≤5.4m,垂直间距≤3.6m。 根据计算结果,三级悬臂框架墙体连接件的轴向力分别为:9.706KN、11.576KN、13.188KN,均大于单个紧固件的抗滑力。 为保证连接可靠,入墙钢管必须采用双扣。 这些部件连接到脚手架上。

9、悬臂双排室外脚手架整个立面沿高度方向和大横杆方向连续设置剪刀撑。 斜杆与水平方向的夹角为45°~60°。 斜杆两端及角部均采用旋转扣。 将各部分连接在一起,并在中间添加 2 到 4 个结点。

10、悬臂式双排外脚手架是根据外墙结构框架设计的。 施工荷载应严格控制在3KN/m2以内。 悬臂式双排外脚手架上不得堆放建筑材料。 主体结构施工时,所有外模及边梁底模支撑不得附着在悬挑双排外脚手架上,不得与外脚手架连接。

第二节 悬挑双排室外脚手架搭设及注意事项

1、悬挑层施工所用的外脚手架采用从下一层升起的双排外脚手架(其他路段类似)。 立杆位置应与悬臂双排外脚手架的工字钢、钢丝绳、吊环位置错开,以利于搭设使用。 悬臂式双排室外脚手架。

2、悬挑楼板施工时,在距离楼板边梁外侧300mm、距楼板800mm处设置固定工字钢的定位箍,并与边梁或楼板底筋连接牢固。

钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案

3、悬挑层以上楼板施工时,楼板边梁、柱上预埋PVC塑料管,作为斜拉钢丝绳吊环。 吊环采用I级钢筋φ20(经计算确认,符合规范要求),吊环穿过梁,梁内侧用两个螺母和一块100mm*100mm*5mm钢板紧固添加了垫圈。

钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案

4、悬挑层上层混凝土浇筑完成三天后,将悬挑双排外脚手架工字梁放置在悬挑层上(100mm长双排外脚手架杆定位短钢筋)焊接在工字钢上),并用木楔将定位筋与工字钢之间的间隙拉紧。 木楔子应从外部突出部分向内部楔入。 悬臂层上层边梁、立柱上设置的吊环与工字梁上的拉环之间放置钢丝绳。 用花篮螺栓或3T葫芦拧紧,并用三个U型绳夹和安全弯固定。 当悬挑层上层混凝土未达到设计强度时,从悬挑层下一层升起的双排脚手架不得拆除

5、钢丝绳卡箍应将卡箍座扣在钢丝绳的工作段上,U型螺栓应扣在钢丝绳的尾段(即长边)上。 钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置。 钢丝绳夹之间的距离等于钢丝绳直径的6-7倍,每组绳夹的数量最少不应少于4个。

6、打破平局措施完成后,开始在工字梁上架设扫地杆、立杆和小横杆,与原楼板框架形成独立的整体。 然后拆除原地板框架的立杆、剪刀撑和小横杆。 ,然后重置剪刀撑。

7、工字梁上双排外脚手架的安装,请参见前面落地式双排外脚手架部分。 第一级台阶及以上每四级台阶及操作层必须用脚手架板覆盖; 悬臂架第一级应设置3m宽的防护。 安全网外缘明显高于内缘,防止高空坠落物影响施工人员的安全。 每隔三层且不大于10米应采用安全平网封闭。

8、工字钢、钢丝绳、吊环的预埋、加工、固定、打结应有专人实施和检查。 严禁遗漏或不安装,严禁篡改各个节点。

钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案

第五章 普通钢悬臂脚手架计算书

第一节 计算依据

1、《建筑扣件钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4、《钢结构设计规范》GB50017-2003

5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

第2节 框架经验计算

1、脚手架参数

钢结构工程脚手架_架钢脚手结构工程施工方案_钢结构脚手架搭设

2、负载设计

钢结构脚手架搭设_钢结构工程脚手架_架钢脚手结构工程施工方案

计算图:

架钢脚手结构工程施工方案_钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设

钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案_钢结构工程脚手架

3、水平横杆的计算

架钢脚手结构工程施工方案_钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设

钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案

垂直和横向水平杆布置

承载能力极限状态

q=1.2×(0.033+Gkjb×la/(n+1))+1.4×Gk×la/(n+1)=1.2×(0.033+0.3×1.7/(2+1))+1.4×2× 1.7/(2+1)=1.831kN/m

正常使用极限状态

q'=(0.033+Gkjb×la/(n+1))+Gk×la/(n+1)=(0.033+0.3×1.7/(2+1))+2×1.7/(2+1) =1.337kN/m

计算图如下:

钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案

钢结构工程脚手架_架钢脚手结构工程施工方案_钢结构脚手架搭设

1. 抗弯强度计算

Mmax=max[qlb2/8,qa12/2]=max[1.831×0.82/8,1.831×0.12/2]=0.146kN·m

σ=Mmax/W=0.146×106/4490=32.617N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度计算

νmax=max[5q'lb4/(384EI),q'a14/(8EI)]=max[5×1.337×8004/(384×206000×107800),1.337×1004/(8×206000×107800)]= 0.321毫米

νmax=0.321mm≤[ν]=min[lb/150,10]=min[800/150,10]=5.333mm

满足要求!

3.支撑反力计算

承载能力极限状态

Rmax=q(lb+a1)2/(2lb)=1.831×(0.8+0.1)2/(2×0.8)=0.927kN

正常使用极限状态

Rmax'=q'(lb+a1)2/(2lb)=1.337×(0.8+0.1)2/(2×0.8)=0.677kN

4. 纵向水平杆的验证

承载能力极限状态

由上节可知F1=Rmax=0.927kN

q=1.2×0.033=0.04kN/m

正常使用极限状态

由上节可知F1'=Rmax'=0.677kN

q'=0.033kN/m

1. 抗弯强度计算

计算图如下:

架钢脚手结构工程施工方案_钢结构脚手架搭设_钢结构工程脚手架

钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案_钢结构工程脚手架

弯矩图(kN·m)

σ=Mmax/W=0.432×106/4490=96.122N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度计算

计算图如下:

钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案

钢结构脚手架搭设_钢结构工程脚手架_架钢脚手结构工程施工方案

变形图(mm)

νmax=2.948mm≤[ν]=min[la/150,10]=min[1700/150,10]=10mm

满足要求!

3.支撑反力计算

承载能力极限状态

Rmax=2.176kN

5、紧固件防滑承载力计算

紧固件防滑承载力计算:

水平横杆:Rmax=0.927kN≤Rc=0.9×8=7.2kN

纵向水平杆:Rmax=2.176kN≤Rc=0.9×8=7.2kN

满足要求!

6、荷载计算

钢结构工程脚手架_架钢脚手结构工程施工方案_钢结构脚手架搭设

(1)立杆静载计算

1、立杆支撑的结构自重标准值为NG1k

单外极:NG1k=(gk+(lb+a1)×n/2×0.033/h)×H=(0.12+(0.8+0.1)×2/2×0.033/1.8)×19.8=2.706kN

单内极:NG1k=2.706kN

2、脚手架板标准自重值为NG2k1

单外极:NG2k1=(H/h+1)×la×(lb+a1)×Gkjb×1/2/2=(19.8/1.8+1)×1.7×(0.8+0.1)×0.3×1 / 2/2=1.377kN

1/2表示脚手架2步1设置

单内极:NG2k1=1.377kN

3、栏杆、踢脚板自重标准值为NG2k2

单外极:NG2k2=(H/h+1)×la×Gkdb×1/2=(19.8/1.8+1)×1.7×0.17×1/2=1.734kN

1/2表示护脚板设置为2级和1级

4、外壳材料自重标准值为NG2k3

单外极:NG2k3=Gkmw×la×H=0.01×1.7×19.8=0.337kN

5、构件自重总标准值为NG2k。

单外极:NG2k=NG2k1+NG2k2+NG2k3=1.377+1.734+0.337=3.448kN

单内极:NG2k=NG2k1=1.377kN

(2)立杆施工活荷载计算

外立杆:NQ1k=la×(lb+a1)×(nzj×Gkzj)/2=1.7×(0.8+0.1)×(1×2)/2=1.53kN

内极:NQ1k=1.53kN

(3) 组合风荷载作用下单立杆轴向力:

单外极:N=1.2×(NG1k+ NG2k)+0.9×1.4×NQ1k=1.2×(2.706+3.448)+ 0.9×1.4×1.53=9.312kN

单内极:N=1.2×(NG1k+ NG2k)+0.9×1.4×NQ1k=1.2×(2.706+1.377)+ 0.9×1.4×1.53=6.827kN

7. 杆稳定性检查

架钢脚手结构工程施工方案_钢结构脚手架搭设_钢结构工程脚手架

1 电杆长细比验证

计算立杆长度l0=Kμh=1×1.5×1.8=2.7m

长细比 λ=l0/i=2.7×103/15.9=169.811≤210

满足要求!

轴压构件稳定系数计算:

计算立杆长度l0=Kμh=1.155×1.5×1.8=3.119m

长细比 λ=l0/i=3.119×103/15.9=196.132

根据《规范》表A,φ=0.188

2. 杆稳定性检查

(1) 未结合风荷载影响

单立杆轴压标准值N'=NG1k+NG2k+NQ1k=2.706+3.448+1.53=7.683kN

单立杆轴压设计值为N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4NQ1k=1.2×(2.706+3.448)+1.4×1.53=9.526kN

σ=N/(φA)=9525.924/(0.188×424)=119.504N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

(2) 综合风荷载效应

单立杆轴压标准值N'=NG1k+NG2k+NQ1k=2.706+3.448+1.53=7.683kN

单立杆轴压设计值为N=1.2(NG1k+NG2k)+0.9×1.4NQ1k=1.2×(2.706+3.448)+0.9×1.4×1.53=9.312kN

Mw=0.9×1.4×Mwk=0.9×1.4×ωklah2/10=0.9×1.4×0.147×1.7×1.82/10=0.102kN·m

σ=N/(φA)+Mw/W=9311.724/(0.188×424)+102019.176/4490=139.539N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

8、连接墙体承载力计算

钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案

Nlw=1.4×ωk×2×h×2×la=1.4×0.212×2×1.8×2×1.7=3.633kN

长细比λ=l0/i=600/15.9=37.736,查《规范》表A.0.6,φ=0.896

(Nlw+N0)/(φAc)=(3.633+3)×103/(0.896×424)=17.46N/mm2≤0.85×[f]=0.85×205N/mm2=174.25N/mm2

满足要求!

紧固件防滑承载力计算:

Nlw+N0=3.633+3=6.633kN≤0.9×8=7.2kN

满足要求!

第三节 悬臂梁校核计算

1、基本参数

钢结构脚手架搭设_钢结构工程脚手架_架钢脚手结构工程施工方案

2.加载布局参数

钢结构脚手架搭设_钢结构工程脚手架_架钢脚手结构工程施工方案

附图如下:

钢结构工程脚手架_架钢脚手结构工程施工方案_钢结构脚手架搭设

平面图

3. 主光束验证

钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案_钢结构工程脚手架

负载标准值:

q'=gk=0.205=0.205kN/m

第1行:F'1=F1'/nz=7.68/1=7.68kN

第2行:F'2=F2'/nz=7.68/1=7.68kN

荷载设计值:

q=1.2×gk=1.2×0.205=0.246kN/m

第1行:F1=F1/nz=9.53/1=9.53kN

第2行:F2=F2/nz=9.53/1=9.53kN

钢结构工程脚手架_架钢脚手结构工程施工方案_钢结构脚手架搭设

1.强度检查

钢结构脚手架搭设_钢结构工程脚手架_架钢脚手结构工程施工方案

弯矩图(kN·m)

σmax=Mmax/W=2.268×106/141000=16.088N/mm2≤[f]=215N/mm2

符合要求!

2. 抗剪强度计算

钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案

剪切力图(kN)

τmax=Qmax/(8Izδ)[bh02-(b-δ)h2]=11.752×1000×[88×1602-(88-6)×140.22]/(8×11300000×6)=13.889N/mm2

τmax=13.889N/mm2≤[τ]=125N/mm2

符合要求!

3、挠度计算

架钢脚手结构工程施工方案_钢结构脚手架搭设_钢结构工程脚手架

变形图(mm)

νmax=0.09mm≤[ν]=2×lx/250=2×1250/250=10mm

符合要求!

4.支撑反力计算

R1=7.595kN,R2=11.777kN

4、拉杆的检查

钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案_钢结构工程脚手架

钢结构脚手架搭设_钢结构工程脚手架_架钢脚手结构工程施工方案

上拉杆角度计算:

α1=arctanL1/L2=arctan(3300/1050)=​​72.35°

上拉杆支撑力:

RS1=nzR2=1×11.777=11.777kN

主梁轴向力:

NSZ1=RS1/tanα1=11.777/tan72.35°=3.747kN

上拉件轴向力:

NS1=RS1/sinα1=11.777/sin72.35°=12.359kN

拉力杆最大轴向拉力NS=max[NS1...NSi]=12.359kN

钢丝绳:

根据表13-4、13-5、13-6(姜正荣《建筑施工计算手册》,第一版,2001年7月),钢丝绳总破断拉力为:Fg=151.5kN

[Fg]=α× Fg/k=0.85×151.5/9=14.308kN≥NS=12.359kN

符合要求!

绳夹数量:

n=1.667[Fg]/(2T)=1.667×14.308/(2×15.19)=1个≤[n]=3个

符合要求!

花篮螺栓验证:

σ=[Fg]/(π×de2/4)=14.308×103/(π×142/4)=92.949N/mm2≤[ft]=170N/mm2

符合要求!

拉片验证:

σ =[Fg]/(2A)=2[Fg]/πd2=2×14.308×103/(π×202)=22.772N/mm2≤[f]=65N/mm2

注:[f]为拉环钢筋的抗拉强度。 根据“混凝土结构设计代码”的9.7.6

满足要求!

钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案

拉环的详细图纸(主梁是I梁)

圆角焊接检查:

σf= ns/(he×lw)= 12.359×103/(10×100)= 12.359n/mm2≤βFFFW= 1.22×160 = 195.2n/mm2

前圆角焊缝的强度设计值增加因子为βF= 1.22

满足要求!

5.悬臂主梁的整体稳定性检查

主梁轴向力:n = | [( - ( - NSZ1))] |/nz = | [( - ( - 3.747))| /1=3.747KN

弯曲成员的强度:σmax= mmax/(γW)+N/A = 2.268×106/(1.05×141×103)+3.747×103/2610 = 16.758n/mm2≤[F]

塑料发育系数γ

满足要求!

弯曲成员的总体稳定性分析:

其中φb-均​​匀弯曲弯曲成员的总体稳定系数:

根据表“钢结构设计代码”(GB50017-2003),φb= 2

根据“钢结构设计代码”(GB50017-2003)的附录B,由于φb大于0.6,因此φb的值为0.93。

σ= mmax/(φbwx)= 2.268×106/(0.929×141×103)= 17.318n/mm2≤[f] = 215n/mm2

满足要求!

6.计算锚段和地板平板之间的连接

钢结构工程脚手架_架钢脚手结构工程施工方案_钢结构脚手架搭设

架钢脚手结构工程施工方案_钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设

锚点压缩环钢杆的应力:n/2 = 6.225kn

压缩环钢条的计算:

σ= n/(4a)= n/πd2= 12.449×103/(3.14×162)= 15.479n/mm2≤0.85×[f] = 0.85×65 = 55.25n/mm2

注意:[f]是拉环钢杆的拉伸强度。 根据“混凝土结构设计代码”的9.7.6

水平钢梁和地板之间的压力点处的拉动环必须在地板板的下部钢杆下方按下,两侧的重叠长度必须超过30厘米。

满足要求!

连接墙的部件用钢板和钢筋焊接,并嵌入主梁中。 该方法在下图中详细介绍:

钢结构工程脚手架_钢结构脚手架搭设_架钢脚手结构工程施工方案

第6章:拆卸脚手架的要点

1.拆除框架只能在负责建筑工地的人员的签名和批准之后以及专业的技术与安全披露后进行。

2.拆除架子时,应将操作区域分开,应在其周围设置围栏和警告标志,并应将特殊人员放在地面上指导工作。 严格禁止非手术人员进入。

3.框架的拆卸必须严格按照以下顺序进行,并且必须以勃起的相反顺序进行框架的拆卸。

安全网→脚手架→栏杆→剪切支架→连接壁杆→小横杆→大横杆→垂直杆

1.拆卸序列应逐步逐步从上到下。 严格禁止同时拆除上部和下部。 也不允许使用分步拆卸方法。 严格禁止使用鲁ck的方法向下推,向下推或拉和推在一起。

2.拆卸垂直杆时,您应该首先握住垂直杆,然后撤消最后两个按钮。 卸下大型水平杆,对角支架和剪刀支架时,您应该首先卸下中扣,然后握住中间,然后取消端扣。

3.随着拆除的进展,应将连接墙点逐层拆卸。 在拆除支架之前,应安装临时支撑,然后应拆除支撑。

4.拆除时,必须统一命令,运动应协调,并且应该协调运动。 在与另一个人有关的结开结时,应首先通知对方以防止跌倒。

5.拆除高空架子的工人必须戴安全帽,安全带,腿部包裹和柔软的鞋子。

6.拆卸时,如果附近有外部电源线,则必须采取隔离措施。 严格禁止使用电线与电线接触。 门,窗户,玻璃,倾斜,屋檐瓷砖,地下露天沟和其他物品在拆除过程中不应损坏。

7.拆除的材料应与绳索绑在一起,并缓慢运输。 严格禁止投掷。 严格禁止将钢管和其他易于切割的杆从单点提起。 在提升过程中,它们必须平稳地堆叠。 运输到地面的材料应在指定的位置进行拆除和运输,并堆叠在类别中。 他们应该在同一天拆除并清理。 卸下的紧固件或电线应回收。

8.在拆除过程中,没有人可以中途改变人们。 如果有必要改变人们,则应在离开之前清楚地解释拆除情况。

第7章脚手架质量和安全措施/环境保护要求

(1)质量保证措施

1.在脚手架勃起之前,工头应根据建筑组织的设计和规格向操作员进行技术简报,以便他们可以阐明操作要求和预防措施并制作书面记录。 应检查和接受钢管,紧固件,脚手架等。 不合格的产品不得使用。 脚手架将在阶段进行检查和接受。 只有在通过检查后,才能输入下一步的施工。 脚手架勃起的完成必须由相关部门批准,然后才能列出使用。

2.脚手架的钢管基底必须用长木板铺成铺装,并且必须将基部和垫子准确地放在定位线上,以确保脚手架的整体沉降。

3.安装应使得垂直极垂直和水平对齐,并且水平杆在同一水平平面上。 杆的垂直偏差不得超过高度的1/150,不得超过100mm。

4.脚手架板使用木制脚手架板,这些脚手架在垂直和水平的水平水平杆上使用,并用右角紧固件固定在垂直杆上。

5.大型水平条应保持光滑和光滑,并且在脚手架每一侧的范围内的纵向水平高度差应在5厘米内控制。 应根据支撑脚手架板的需求以相等的间隔设置工作层的非序列节点的横向水平条,并且最大间距不应大于纵向距离的1/2。

6.通常不允许大型横梁的关节在跨度之间重叠。 如果真正需要重叠,则关节位置应逐步交错,水平距离不应小于50厘米。 在同一步骤框架内外,两个大型水平条的接头应彼此交错,不应在同一跨度。

7.应在每个垂直杆的底部提供底座或垫子。 当垂直杆的基础不在相同的高度上时,高位置的垂直扫地必须通过下部的两个跨度延伸,并固定在垂直杆上。 高度差不应大于1m。

8.剪切支架和横向对角支架的架设必须满足规范的要求,并与垂直杆,纵向和横向水平杆等同时架设。每个底部对角线的下端必须在垫子或垫子上支撑。

9.连接墙零件应在主节点附近布置,并且距主节点的距离应不得大于300mm。

10.在竖立脚手架的每个步骤之后,必须根据相关规格校准阶梯距离,纵向距离,水平距离和垂直度。

11.拐角处的脚手架应可靠地连接到水平水平杆,以防止滑动。

(2)安全保证措施

1.脚手架勃起人员必须是专业勃起者,他们根据当前的国家标准“特殊运营商安全技术评估管理规则”(GB5036)。 员工必须定期进行身体检查,只有通过考试的人才能使用证书。

2.在脚手架勃起之前,工头必须向操作员进行安全技术简报并进行书面记录。

3.机架工人必须持有证书才能工作。 对于那些患有高血压,心脏病或其他不合适手术的人以及疾病尚未恢复在架子上工作的人,严格禁止使用它。 架设脚手架后,只有在与相关部门结合的项目经理,项目技术负责人,工头以及质量和安全官员检查和接受之后才能使用它,并将悬挂合格的车牌。

4.那些喝醉了,穿坚固的鞋子或拖鞋,有开放的袖口,裤子袖口等,并且不整齐地穿着整齐的衣服。

5.在高海拔地区架设(拆卸)脚手架时,操作员必须戴安全带和头盔。 所有工具和材料都应被包装或适当地放置,以防止它们跌倒和伤害人。

6.严格禁止在钢管支架上任意安装电线。 如果需要安装它们,则必须采取可靠的隔热措施。

7.工作层上的施工负载应符合设计或规范要求,并且不得超负荷。 严格禁止暂停起重设备。

8.在雷暴季节,钢管脚手架必须在框架的四个角处配备闪电保护接地设备,并且接地电阻必须大于4Ω。

9.在脚手架上操作时,严格禁止人们聚集在一个地方,并且严格禁止在脚手架上玩,跑步或跳跃。

10.未经施工人员的同意,不得随意拆除或修改脚手架。 当暂时使用并且不需要拆除时,应保持其完整性,并且脚手架上的材料和碎屑应清楚。 在使用脚手架的期间,严格禁止禁止拆除主节点的垂直和水平水平杆,以及垂直和水平扫地杆的连接壁部分。

11.在高于6级的强风中,严格禁止在看台上的操作,大雾,大雨,闪电袭击或晚上照明不足。

12.遵守检查系统。 使用机架时,您必须遵守自我检查,相互检查,交换检查和换档前检查系统。 如果发现任何松动或变形,则必须在使用前先对其进行加固。 强风,大雨,雪或停工后,必须在使用前进行彻底的检查。

13.竖立和拆除该结构的人员必须站在脚手架板上才能操作。 严格禁止(或坐在)大小的横杆上忍受(或坐着)冒险。

14.在架设和拆除脚手架的过程中,如果两极没有牢固绑扎或紧固件被拆卸或松动,则严格禁止在中途停止操作。

15.在脚手架基础上或附近不允许开挖操作。 如有必要,必须采取安全措施并将其报告给主管当局批准。

16.安全网和网必须牢固地重叠,而不会留下任何空白。 必须牢固地设置网的角落并绑紧。

17.操作地板上的脚手架必须完全铺成,并且木板的末端应同时放在小横梁上。 重叠长度应大于200mm。 脚手架板应距离墙壁120至150毫米。 严格禁止探测板。

18.安全栏杆应安装在手术台外,高度为1.0至1.2米,不应小于两个水平钢管。

19.翻转董事会时,两个人应该合作并从内而外进行顺序进行。 当铺设第一件或翻转最外层的脚手架时,操作员必须提前固定安全带。

20.接受悬臂脚手架:

安装悬臂梁的每个部分后,项目技术负责人将组织接受检查; 在完成脚手架的每个部分完成后,将组织验收,并将悬挂验收证书。 在强风和假期后必须再次进行检查。 必须在使用期间每周检查外框架。

21.当架设和拆除脚手架时,应在地面上设置围栏和警告标志,并应分配指定的人员来保护他们。 严格禁止非操作员进入。

22.在架子上工作时,请勿随意拆除安全保护设施。 如果它们不安装或设置不符合要求,则必须在将安全保护设施放在机架上进行操作之前添加或改进。

23.钢管和其他机架材料在装载,卸货,运输和堆叠时必须谨慎处理。 严格禁止投掷,并且严格禁止在夜间进行施工。

24.在拆除脚手架之前,清理水平网中脚手架上的垃圾,并避免在清洁过程中抬高灰尘。

第8章应急计划

为了更好地确保建筑工地的脚手架项目的安全管理,防止员工从高处下降,物体造成的事故,并避免脚手架倒塌事故。 根据建筑工地和公司实际情况的危害识别和风险评估的要求,专门制定了脚手架勃起和拆除的紧急计划。

原因分析:近年来,由于建筑业员工无法正确使用脚手架的建筑过程中的“三个安全宝藏”,而不是根据规格和标准架设和拆卸脚手架,因此脚手架倒塌事故发生,员工从高处掉下来,并被物体击中,对公司造成严重后果。 并给受伤者及其家人造成经济和精神损失。

一旦发生脚手架的倒塌事故发生在建筑工地,并且员工从高度跌落或被物体击中,公司及其附属机构应采取以下操作:

1.建立紧急救援队。

紧急救援团队由主要领导者和相关部门以及项目经理,项目秘书,负责人,质量安全人员,健康人员和团队负责人组成。

任务是:一旦脚手架倒塌了,员工落在高处,而对象的镇压事故,您就必须及时赶上现场; 描述事故现场现场的范围,建立一个安全的警报区域,控制事故的危险,保护事故现场,拍照或相机,并在高级当局的机构之后拆除现场。

2.在 - 站点救援队。

该建筑项目应在现场救援团队上建立,并由项目秘书钢结构工程脚手架,副经理,工人,经理,工头,质量安全人员和健康人员组成。

任务是:一旦发生事故,他们应该立即在现场救出受伤者,首先救援钢结构工程脚手架,然后根据受伤的严重性采取相应的救援方法,并进行紧急救援。 同时医院治疗。 防止事故的扩张和扩张。

3.调查团队。

该公司的副总经理,工程质量安全部首席工程师和事故调查团队。

任务是帮助高等器官的调查人员对事故进行调查和分析,收集和掌握相关的原始材料,并为事故的调查和分析提供可靠的基础。

4.脚手架倒塌和员工的高处以及雇员的事件,在对象发生镇压事故之后,工程质量安全部在规定的时间内写了一份书面报告建筑部3#,并向主管部门报告。

防止脚手架和拆除事故的措施:根据公司的计划。

团队负责人:XX

相关推荐

评论列表
关闭

用微信“扫一扫”