检验批究竟是什么?如何进行划分!看完你就清楚了!

佚名 钢结构工程 2023-11-20 1502

摘要:检验批是指将分项工程进行划分,作为验收的最小单位。①.相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。(10)钢结构检验批划分的原则:...

我给大家简单解释一下什么是检验批次和分单元工程: 在工程建设过程中,工程的施工质量需要在整个施工过程中进行记录。 一般采用表格、检验报告等纸质材料进行归档,以备日后查阅。 例如,混凝土柱包含钢筋和混凝土。 成型后,我们只能看到外面的混凝土,却不知道里面的钢筋。 里面的钢筋是按照图纸施工的吗? 钢筋的接头是否达到其强度? 浇筑混凝土的强度是多少? 等等,这些需要从存档的工程资料中查阅。

一个工程包含的东西很多,比如钢筋、混凝土、模板、水电套管、水电线路、门窗、砖墙等,信息太多、复杂。 为了便于查阅,将项目信息分项、项目信息分门别类。 分为:单位项目、分单位项目、分部项目、分部项目、子项目、检验批次。

我们以小区的一栋住宅楼为例。 整改小区共有38栋建筑,因此单位项目是指对小区内的38栋建筑进行整改,称为某社区项目,其中的每栋建筑都是一个子单元项目。 那么,分为: 第一工程是指某栋建筑物(以下简称A楼)的地基和基础部分,即地下部分、主体结构部分等。

分部项目是分部项目中规模较小的一个项目。 例如,地基及基础部分工程分为无支撑土方工程、地基处理、桩基础、地下防水等。分部工程在分部工程中。 主体工程下的细分部分,无支撑土方子部分工程分为土方开挖和土方回填。

检验批是指将子项目划分为最小的单位进行验收。 如基础土方开挖等。

验收表

1.工程验收测试报告表

2、基坑开挖及施工检验记录

3、土方开挖检验批质量验收记录

钢结构工程检验批有哪些_钢结构工程检验批划分方案_钢结构工程检验批

如图土方开挖图所示,根据《建筑基础工程施工质量验收质量标准》GB50202第9.2条,没有按土方开挖面积进行检查。

基础开挖完成后,可一次性进行基础土方工程。 另外钢结构工程检验批,如果基础面积较大,图纸和施工图要求分区施工,则分两期进行验收,验收形式相同。

请记住,制作材料时有很多标准需要遵循,这将有助于您的学习和成长。

1、混凝土工程检验批次划分:GB50204-2015

混凝土结构分项工程可分为模板、钢筋、预应力混凝土、现浇结构、装配式结构等分项工程。

每个子工程可按照与施工工法一致、便于控制施工质量的原则,按班次、楼层、结构缝或施工断面划分为若干检验批次。

2、砌体工程检验批号划分:GB50203

①. 所用材料种类及同种类材料的强度等级相同;

②. 砌体不超过250m3;

③. 主体结构砌体一层(基础砌体可算一层); 当填充墙砌体量较少时,可多层组合。

3、抹灰工程检验批次划分:GB50210

①. 相同材料、工艺、施工条件的室外抹灰工程,每500-1000平方米应分为一批检验,小于500平方米的面积也应分为一批检验;

②. 对于相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程,每50个自然房间(大面积房间和走廊按抹灰面积30平方米计算为1个房间)分为1个检验批次。 50间以下的房间也应分为一批检查。 。

4、门窗工程检验批次划分:GB50210

①. 同一品种、类型、规格的木质门窗、金属门窗、塑料门窗和门窗玻璃每100件应分为1个检验批,不足100件的也应分为1个检验批。检验批次;

②. 同一品种、型号、规格的特种门每50台应分为1批检验,不足50台的也应分为1批检验;

5、吊顶工程检验批划分:GB50210

①. 同类型吊顶工程每50个(大面积房间、走廊按吊顶面积30平方米为1个)应分为1个检验批次。 50间以下的房间也应分为一批检查。

6、轻质隔墙工程检验批次划分:GB50210

同类型轻质隔墙工程(大面积房间及走廊划分为30平方米轻质隔墙)每50个房间分为1个检验批次。 50间以下的房间也应分为一批检查。

7、装饰板(砖)项目检验批次划分:GB50210

①. 对于材料、工艺、施工条件相同的室内装饰板(砖)工程,每50个自然房间(大面积房间及走廊按建筑面积30平方米计算为一间)划分为检验一批。 50间以下的房间也应划分为检验批;

②. 材料、工艺、施工条件相同的室外装饰板(砖)工程,每500-1000平方米应分为一批检验,小于500平方米的面积也应分为一批检验。

8、幕墙工程检验批次划分:GB50210

①. 设计、材料、工艺、施工条件相同的幕墙工程,每500-1000平方米应分为一批检验,小于500平方米的面积也应分为一批检验。

②. 同一单位的不连续幕墙工程应分成单独的检验批次。

③. 对于特殊形状或特殊要求的幕墙,检验批次的划分由监理单位(或施工单位)与施工单位根据幕墙的结构、工艺特点和幕墙规模协商确定。墙工程。

9、涂装项目检验批次划分:GB50210

①. 室外涂装工程每栋建筑内涂有相同涂料的墙面每500-1000平方米应分为一批检验,小于500平方米的面积也应分为一批检验。

②. 对于室内涂装工程,每50个具有相同油漆涂装墙面的房间(大面积房间和走廊按每间30m2涂装面积计算)分为1个检验批次。 50间以下的房间也应分为一批检查。

10、层压、软包装项目检验批次划分:GB50210

同类型粘贴或软包工程每50个房间(大面积房间和走廊按建筑面积30m2算1个)分为1个检验批次,不足50个房间也应进行检验。分为一个检验批。

11、详细工程检验批次划分:GB50210

①. 同类产品每50个房间(位)应分为一批检验,不足50个房间(位)也应分为一批检验。

②. 每个楼梯应划分为一个检查批。

12、建筑地面工程检验批次划分:GB50209-2010第3.0.21号

按各层或各层施工断面(或变形缝)划分检验批次。 高层建筑标准楼层可每三层分为检验批次(三层以下按三层计算)。

13、建筑屋面工程检验批次划分:GB50207-2012第3.0.14号

屋面工程各子工程屋顶面积每500㎡~1000㎡分为1批检验,小于500㎡为1批检验。

14、建筑给水、排水、供热工程检验批次划分:GB50242

①. 建筑给水、排水、供热工程子项目应当按系统、区域、施工区段或楼层划分。 子项目应分为若干检验批次进行验收。

②. 本文提出,根据本专业的特点,子项目应按系统、区域、施工段或楼层进行划分。 并且由于每个分项有大有小,所以增加了检验批次。 例如:30层的室内供水系统可以每10层或每5层检查一次。 这样既便于施工划分,又便于检查和记录。 例如:5层室内排水系统可按每台检验一批进行检验验收。

15、建筑电气工程检验批号划分:GB50303

①. 户外电气安装工程子项目的检验批次按照庭院大小、运行时间、功能区块划分;

②. 变配电室安装工程中子工程检验批次,主变配电室为1个检验批次; 有若干个子变、配电室不属于子单元工程,每一个为一个检验批次。 ,并将其验收记录导入各变电站、配电室相关子工程的验收记录中; 若各分变电站、配电室属于各分单位的一个分部工程,则其所属的分工程各为一个检验批次钢结构工程检验批,其验收记录应为分工程验收记录,通过分部工程验收记录导入分部工程验收记录。

③. 供电干线安装工程的检验批次按照供电段和电缆竖井的数量划分;

④. 电力、电气照明安装工程子项目和建筑电位连接子项目检验批界线应与建筑、土木工程项目一致;

⑤. 后备电源、不间断电源安装工程中的子项目各为一个检验批次;

⑥. 防雷接地装置安装子工程检验批次1个。 人工接地装置和使用建筑物基础钢筋的接地体各检验一批。 大型基础可按区块分成若干检验批次; 防雷引下线安装 6 一层以下建筑物为一个检验批次。 高层建筑按均压环间隔层数为1个检验批。 同一屋顶接闪器安装为1个检验批次。

外部工程。 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程,应每500~1000平方米分为一批检验,小于500平方米的面积也应分为一批检验。

每个室外检查场地每100平方米至少抽查1个点,且每个点不得小于10平方米。

进一步细分:

(1)多层、高层建筑工程主体部分的子工程可按楼层或施工断面划分检验批次(同一楼层分为若干区块,例如:首层柱区域 1)。 单层建筑工程中的子工程可按变形缝等划分。

(2)基础及基础子工程中的子工程一般分为一批验收。 含地下层的基础工程可按地下不同层数划分验收批次。

(3)屋面子工程中的子工程可根据不同层屋面划分为不同的验收批次。

(4)其他子项目中的子项目,一般按楼层划分验收批次。

(5)安装工程一般按一个设计系统或设备组分为一批验收。

(6)室外工程可统一分为一批验收。

(7)排水、台阶、明沟等包含在地面检查批内。

(八)工程量较小的子项目可统一为一批验收。

(九)幕墙细分工程各子工程的检验批次按下列规定划分:

1 相同设备、材料、工艺和施工条件的幕墙工程,应每500~1000平方米分为一批检验,小于500平方米的面积也应分为一批检验。

2、同一单位的不连续幕墙工程应分成单独的检验批次。

3、对于特殊形状或特殊要求的幕墙,检验批次的划分由监理单位(或施工单位)与施工单位根据幕墙的结构、工艺特点和工程规模协商确定。幕墙工程。

(10)钢结构检验批次划分原则:

1单层钢结构可按变形缝划分。

2、多层、高层钢结构可按楼层或建筑断面划分。

3 钢结构生产可按构件类型划分。

4、压制金属板工程可分为屋顶、墙壁、地板。

5、原材料和成品的验收可根据工程规模和来料实际情况合并或分批进行。

6 复杂结构可分为独立的空间刚度单元。

根据数据的分类,很难判断其正确与否。 验收时领导愿意签字就可以。